幕墙铝单板施工过程密封胶起泡现象及原因分析(三)
导致幕墙铝单板施工过程密封胶起泡现象的原因,都是在施工中没有按照正确的操作步骤!野蛮施工导致的因素多,施工步骤不正确,没有合理运用施工气候,也有可能是胶的质量有问题。后一种情况少。规范施工是幕墙行业发展的基础。
我个人一点经验:打自攻钉的地方,幕墙铝单板泡沫杆未处理好,导致胶缝表面不平整,夏天打胶,温度过高,胶的外面比里面干的快,胶内的空气来不及排除,也会形成气泡。很明显,就是胶自身的原因了。
泡沫棒大小不合适,在胶缝中松动,先打些胶把泡沫棒粘住在打面胶,在塞泡沫棒时底部形成了一个密闭的空间,空气不能排除,建议用开口泡沫棒。泡沫绳本身湿度大,室外气温上升,水蒸汽压力加大造成;幕墙铝单板耐侯胶表面厚薄不一。胶的质量不行杂质太多。施工技术不到位,清理不干净
胶本身混胶时产生,没延时打胶。 幕墙铝单板泡沫棒被刀割出缝阳光暴晒下打胶。我觉得一个常见的原因就是密封胶与其它材料围和的封闭空间内有空气,当空气受热会膨胀,致使密封胶产生空鼓。我接触了一次是由于胶太稀了,2、在安装泡沫棒的时候技术工人也很难办到将其塞平整,所以在打稀胶的时候很多地方胶没有完全填充进去,幕墙铝单板温度上升所以里面的气体就会跑出来造成的。
90%是泡沫棒破损导致气泡,如果大面积那就是胶合现场施工问题,密封胶起泡的另一原因大家都没提到:工人注胶时很多人爱用肥皂水、洗洁精水、洗衣粉水等喷在胶的接头处,然后用手去抹平,保证胶不粘手,但没想到幕墙铝单板流下去的水被泡沫条吸收,就是水干了,只要泡沫条上存有肥皂、洗洁精、洗衣粉,经太阳晒过程中施胶的情况下,胶都会起泡 。
引起幕墙铝单板密封胶起泡的大原因就是基层有水气和打胶过程中留有空气在胶和泡沫条当中,经过温差。空气膨胀所以会引起胶起泡。胶本身的问题,一般只要是正规厂家的胶一般问题都不大。泡沫条的质量,密度过大泡沫条的排气性较差。施工中温度差,造成热胀冷缩。工人水平也是原因之一。一般铝单板的密封胶容易起泡,玻璃的密封胶不容易起泡,主要因为铝单板的温差变形较大,导致密封胶中间起鼓。
原因是多方面的吧,比如幕墙铝单板槽口内部没清洁干净,或者双面胶粘贴不均匀牢固!有可能是密封胶内部存在气泡。也可能是打胶的时候拉的过快,造成鼓泡。发泡剂没有处理平整,造成气泡。
胶气泡原因一般有胶的自身质量问题,和工人施工时技术问题,材料表面处理不干净和使用的缝隙填充物都有关系。据我的施工经验就楼上问题有如下两点建议:避开高温的夏季时段打胶;可以采用用泡沫棒,遇角码或螺丝处要局部切除挤压的泡沫棒;打胶时避免双向同时进行,有利于空气排走。我做过一个工程,密封胶气泡,考虑了很多因素都不是,后换胶后问题消失。
提前将泡沫条塞入缝隙中,等1~2小时后再打胶密封。而现场比较多是塞完就差不多打胶了,不然就老要爬上爬下了。确实气泡的原因有很多,幕墙铝单板在实际工作中我也遇到气泡的问题。我曾经试过,密封胶不打全,留个小口排气,然后再把幕墙铝单板口补上,效果还可以,就是麻烦。
宝山吊顶铝单板电话 幕墙铝单板 木纹铝单板厂家
以前碰到过这种问题。我觉得有主要原因在于:泡沫棒被工人剖开使用,或者破损,或者工人打胶时技术差,导致里面有空气,夏季气温昼夜温差大,特别是金属面板热胀冷缩明显,导致胶不是起小泡,而是起皱。有水汽。当时我的解决方法是让待胶固化后,让工人用刀片将胶起泡和起皱的地方浅浅的刮一下,再修补一下。不过在这之前胶厂家(是哪家不说了)让我叫到现场,厂家没有明确解释,结果把修补用的胶都算是白送的。
设计原因,施工方面的原因,胶的质量。温度和湿度。我认为造成幕墙铝单板胶缝气泡的主要原因有:1、打胶厚度不够,胶缝厚度一般在3厚道5厚,过薄的话在热工变形的情况下容易气泡。2、胶刚打好,较为干的情况下,胶缝填充物如泡沫条发生变形,造成胶缝起鼓,这种现象比较常见,当泡沫填填塞不是很稳固切泡沫条填塞时有一定内应力时,泡沫棒很容易弹出,这是要是较为干或胶厚度太薄就会出现起鼓。www.czldb.com