 一 .概述
1. KJ616(A)-F2矿用本安型监测分站是用于采集传感器数据通讯信号,并将信号传输到地面计算机。具有体积小、结构简单、操作方便、易于技术实现掌握和后续数据处理利用功能强等特点。
产品符合生产技术管理过程的要求与技术管理规范,亦凸现了技术性的特点,是理想的压力数据传输产品。具有推广应用前景。
2. 可在下列环境条件下使用
2.1井下监测分站一般应在下列条件下正常工作:
a)温度:0 ℃~+40 ℃;
b)相对湿度:≤95%(+25 ℃);
c)大气压力:80 kPa~106 kPa;
d)无显著振动和冲击的场合。
2.2井下监测分站能承受的Z恶劣的贮运条件为:
a)  高温:+60 ℃;
b)  低温:-40 ℃;
c)  平均相对湿度:95%(+25 ℃);
d)  振动:加速度50 m/s2;
e)  冲击:峰值加速度500 m/s2。
二 .KJ616(A)-F2矿用本安型监测分站产品分类
1. 防爆型式:矿用本质安全型。
2. 防爆标志:Ex ibⅠMb。
3. 外形尺寸及重量
外形尺寸(长×宽×高):284mm×195mm×93mm。
重量:约4kg。
三. KJ616(A)-F2矿用本安型监测分站主要技术特性
1.供电电源
额定电压:DC 18V。工作电压范围:9V~21V,工作电流≤200mA。
2.电气性能
2.1分站具有与传输主站通信及指示功能。
2.2分站具有与配套传感器无线通信功能。
2.3分站与KJ616(A)-F1矿用本安型传输主站之间的传输
a)传输方式:主从式、半双工、RS485;
b)接口数量:1路;
c)传输速率:4800bps;
d)Z大传输距离:2km(使用MHYV 1×4(7/0.37mm)通信电缆,单芯芯线截面积为0.75mm2)。
2.3分站与配套传感器之间的无线传输
a)传输方式:GFSK无线传输;
b)中心工作频率:450MHz±2MHz;
c)发射功率:-20dBm~20dBm;
d)Z大传输距离:100m(无遮挡)。
2.4Z大接入容量
分站所能接入配套传感器Z大数量为64台。
2.5本安参数:
本安参数电源端:Ui:19V,Ii:900mA,Ci:0μF, Li:0mH;
RS485信号端:Uo:5.1V,Io:100mA,Co:20μF, Lo:10mH。
四. 操作说明
通讯分站采用高强度钢材制作,超厚耐冲击,避免正压传感器精度受外界强烈干扰条件影响。 
1. 安装
通讯分站吊挂在巷帮壁面的适当位置。离工作面的一台正压传感器距离不大于20m。
2. 计算机操作
   通过地面计算机显示窗口所示的功能和指示导向,选择所需功能完成监测、通讯、及数据分析与处理。
五. 维护及故障分析
1. 使用注意事项      
1) 通讯分站壳体表面积聚大量煤尘时,应及时清除煤尘。
2) 防爆电源的输入电压为AC127V或660V。
2. 常见的故障现象及排除
1) 在进行数据通讯时,周围不得有强磁场干扰或摇动正压传感器和通讯分站。
2) 防爆电源输入电压指示灯不亮,保险丝烧断,更换保险丝。
3) 电缆与电缆连接时,电缆接头必须用厂家提供的接线盒,不得用简单的胶布包接。
3. 检修周期为一年。