信息发布 信息热搜: 魔术气球培训  seo  搜索引擎算法  SEO快速排名  上海小型挖机租赁  泗洪专业搬家公司  大理石抛光保养  新闻中心  泗洪搬家公司电话  葡萄苗木 

空调移机安装​怎样排空?

   日期:2019-12-18     来源:发信息网站    浏览:2    评论:0    

空调移机安装怎样排空?


正常收氟的情况下,管路连接好,粗管(低压气管)拧开几圈以能排气即可,细管(低压液管)按照规定力矩拧紧。然后打开细管上的3通截止阀阀门,就可以听到粗管有嘶嘶的排气声音,15秒后关闭截止阀,几秒之后再打开15秒,再拧紧打开,15秒左右拧紧粗管按照规定力矩拧紧即可完成排空程序,这种操作方法能够很好的排空管路里边的残余空气。


内外机连接的四个喇叭口拧紧,先把外机的高压管(小管子)边上的阀用内6角打开,装上螺帽拧紧再把外机低压管(大管子)朝下的螺帽拧开,有个象自行车气门芯的顶针按住空气就会排出,大概10秒,手指稍微有点感觉冷就停,装上螺帽拧紧,然后再把外机低压管(大管子)的阀用内6角打开,装上螺帽拧紧空气就排掉了。 泗洪空调移机安装


1、制冷系统中混入了空气后在系统中叫不凝性气体,这是有害气体它不但占居了系统中的冷凝和蒸发面积更会使冷凝压力和温度的升高而制冷效率大大降低,严重的话会烧毁压缩机(好多问题就是安装时系统空气没有排尽造成的)。


2、解决的办法是先把室外机的高压出气阀(两通阀)关闭让压缩机工作把制冷剂全部抽回到室外机(要抽一段时间哦),值到估计低压部分(室内机)已被抽空了马上关闭室外机低压回气管的阀门(三通阀),再停止压缩机工作静置4小时以上,最好是一个晚上,然后打开室外机的高压阀半圈(90度)10秒钟后关闭高压阀,接着按压低压维修三通阀的放气按脚3、4秒钟后放开,过一分钟再按压3、4秒钟后放开,这样重复三次后即可打开并开足全部高低压阀门并旋上保护盖,开启空调一切恢复正常。


3、这是利用系统中的不凝性气体(空气)比制冷剂轻的原理,静置的目的就是系统中让混入在制冷剂中的空气慢慢地释放出来来并停留在室外机冷凝器里的最高位置,当你排空气时空气会先于制冷剂气体排出,这样空气就会被排干净了,根本不用全部把制冷剂排放尽再抽真空等,最多你以后可以再补充一部分制冷剂即可,这是正规的排空气的操作法,以后安装空调都可以按这方法操作没错的

空调移机安装——空调通电几分钟后整机


分析和维护:当“手动”按钮打开时,室内机风扇正常运行。 3分钟后,整台机器停止工作。按下“强制”按钮后,室内机风扇会抖动两次然后停止。 3分钟延迟)。


(1)从室内风扇电机的正常运行中可以看出,当按下“自动”按钮时,室内风扇控制电路基本正常(包括风扇过流检测信号,风扇电机定子和转子相对位置检测信号) )。


(2)从“自动”或“强制”键开始,有一个共同点:只要压缩机有输出,整个机器就会停止工作。原因有两个:(1)220V电源不稳定,压缩机电流可能过大,导致电压下降,导致电路板12V和5V电压过低而复位停机(死机); (2)220V电源正常然而,12V电源的内阻太大,使12V电源的负载容量降低,最终导致5V的电压也下降,并且CPU死机。


(3)当室外机断开负载时,故障仍然存在,表明220V电源正常,并且还消除了由于感性负载干扰而导致故障的可能性。 泗洪空调移机安装


(4)当CPU的压缩机端子有信号输出时,在12V和5V电压中没有检测到异常。


机器控制板保护信号是:


(1)室内风扇电机过流信号检测电路,当信号异常时,压缩机停止运行;


(2)室内风扇电机运行状态信号(定子与转子之间的相对位置信号),信号异常,保护也停止;


(3)室外风扇电机电流检测,信号异常(过电流或欠电流)1分钟后,整机保护停止。


测试CPU引脚18,当CPU的压缩机端子有信号输出时,引脚电压为3.2V(正常应从0V跳到5V),当负载断开时,电压恢复到5V正常值,并且没有一个停机现象,显然失败点就在这里。用三极管替换UN4211,并进行故障排除。

泗洪空调移机安装

 
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  注册指南  |  代发信息服务  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  苏ICP备17041884号-2


知道信息发布网站微信公众号:哪些网站可以免费发信息关注公众号即可,招聘免费发布信息平台